公司昨晚第一次送电,110KV进线经1#主变送到我的10KV母线1段,经母联送到10KV2段(2#主变未上),两段PT均投运发现下面的情况:线电压两段均显示平衡Uab=Uac=Ubc=9.9KV(试运主变分接头放1档的),但两段PT相电压显示均不平衡,具体1段显示Ua=5280V Ub=5850v Uc=5470v2段显示Ua=5470V Ub=5850v Uc=5660v, 根据线电压9.9KV算的的相电压应该在5700v左右
公司昨晚第一次送电,110KV进线经1#主变送到我的10KV母线1段,经母联送到10KV2段(2#主变未上),两段PT均投运发现下面的情况:
线电压两段均显示平衡Uab=Uac=Ubc=9.9KV(试运主变分接头放1档的),但两段PT相电压显示均不平衡,具体1段显示Ua=5280V Ub=5850v Uc=5470v
2段显示Ua=5470V Ub=5850v Uc=5660v, 根据线电压9.9KV算的的相电压应该在5700v左右
目前两段母线均未带任何负荷,我们已经对PT柜的所有接线重新紧固一遍但现象仍存在,烦请各位大大出出主意大概是什么引起的
注:PT柜上有JWSX微机消弧消谐选线综合装置
2楼
空母线送电,楼上这样的情况属非常理想的好状态!PT没问题,因主变10KV中性点是不接地的,出现相电压稍偏不是问题,一旦带上负荷,马上就能平衡。
回复
3楼
没有问题,电网引接的110KV是存在不平衡量的,你们的线、相电压都在10%内,放心用吧。
另外,PT特性也有偏移,在单相上接了二次线也会有影响。
回复
4楼
太正常了
回复
5楼
我也曾遇过类型问题,带上负荷就好了.
回复
6楼
正常,带负荷后就可以了
回复
7楼
谢谢 我有同样情况 跟变压器中性点接地有关哈
回复
8楼
这个问题,现在和普遍,你还是最好选择PT变比比较像近的比较好,你可以把PT做个变比,要是三个PT的变比都在容许范围内,那就没有什么问题,要是不是,最好换了。
回复
9楼
学习。。。
回复
10楼
:handshake
回复
11楼
这个电压的偏差是没有问题的,PT存在误差
回复