72楼
我提几点哦 图1柱子的主筋偏移过大,图2浇捣柱子时过泵砂浆先浇在柱子里了,图3 吊栏口存在安全隐患,中间哪有这么大空隙的?图4 过梁与墙搭接不够,应两边各240。
回复
73楼
楼主,你可以下岗了。
这做的是什么活
回复
74楼
我们国家现在有很多这样的工程,楼主过来发帖只是揭示了冰山一角罢了。
就像楼上某位说的那样,其实监理面临这种情况的时候,有时候是没有发言权的。很多时候毕竟还是甲方说了算,而有些情况下甲方可能还希望出一些豆腐渣工程呢,只要不会产生大的安全问题。
正如楼上所言,“中国国情”!
回复
75楼
我工作所在的城市,目前正在全城修路,结果造成几个月来交通近乎瘫痪。几乎所有的主要道路都是同时在修,之前也没有告民通知,据说只因上面拨划的几百亿资金要在今年用完。
可是路到底修成什么样,真的很难说。我平时经常路过的几条路,没见拓宽,也没见增加绿化,就是在路上隔一段打几个洞,然后再浇上混凝土,而其实那几段路也是一两年内才修过。这次的区别可能就是,有那么几条路上会铺沥青吧。
这就是国家建设!
回复
76楼
加气墙砌块没有圈梁和构造柱,留槎也不对。问题不少。
回复
77楼
看着好像管理很乱……
回复
78楼
砌体留直搽不用拉结筋?再有那个悬挑料台够危险的,木有见过这么干的,质量就不说什么来,安全是够差的,弄不好要出事的:L
回复
79楼
出现问题不能认真对待,管理人员也实在没有负责任。
回复
80楼
你的现场问题不少呀,钢筋移位,烂根,安全措施,砌体都有问题呀。
回复
81楼
哈哈!
回复