如题,一个新建工程,结构采用蜂巢芯处理,厂方提供的资料显示,这种蜂巢芯下部不封堵,这样顶板下就形成啦一个1200(长)*1200(宽)*350(深)的一个个小盒子,结构专业说这按密肋梁考虑,按喷规7.1.3.3设置时满足不了7.2.1要求,请教大家如何处理??疑问:喷规7.1.3.2说,喷头梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1要求,但7.1.3.3说喷头密肋梁下只规定啦距梁板底的距离,并没要求符合规范7.2.1要求,是否可以只考虑喷头距梁板底的距离呢??
如题,一个新建工程,结构采用蜂巢芯处理,厂方提供的资料显示,这种蜂巢芯下部不封堵,这样顶板下就形成啦一个1200(长)*1200(宽)*350(深)的一个个小盒子,结构专业说这按密肋梁考虑,按喷规7.1.3.3设置时满足不了7.2.1要求,请教大家如何处理??
疑问:喷规7.1.3.2说,喷头梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1要求,但7.1.3.3说喷头密肋梁下只规定啦距梁板底的距离,并没要求符合规范7.2.1要求,是否可以只考虑喷头距梁板底的距离呢??
新手,请大家指导!!
[
本帖最后由 gaofajie84 于 2010-4-21 16:48 编辑 ]
2楼
2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
回复
3楼
老版主,欢迎常来!!!
回复
4楼
w-jwei
:lol
回复
5楼
几个小兄弟把我底土木币用完了,害得我也木法下东西,非常被动。:L
回复
6楼
没见小楼主最后的意见如何呢!
回复