板柱梁基础一般在一个工程中需要一个混凝土等级吗?一般用C多少啊 ?我是新手 谢谢
板
柱
梁
基础
一般在一个工程中需要一个混凝土等级吗?一般用C多少啊 ?
我是新手 谢谢
2楼
没有要求板、柱、梁、基础这些不同部位用同标号砼,砼的标号根据受力选择
回复
3楼
这个要根据设计来确定吧。不过主梁一般用C50,墩柱一般C40,桩基一般C30、C25吧。
回复
4楼
1.砼标号对柱及剪力墙 (轴压比控制)的影响:提高标号可显著减小柱墙的尺寸,增加建筑实际使用率。
2.砼标号对梁的影响:正常情况下对梁的承载力几乎没影响,因此对梁的截面及配筋影响很小,不宜采用高标号。
3.砼标号对楼板的影响:正常情况下对板的承载力几乎没影响,但可能会提高板的构造配筋率,同时还会增加板开裂的隐患,应尽量采用低标号。
4.实际工程中混凝土标号的选择建议:普通的结构梁板混凝土标号一般为C25、C20。 受力较大的梁板混凝土标号可采用C30,如地下室的底板、顶板,屋顶花园的楼板等; 剪力墙、柱混凝土标号按轴压比控制,使其尽量接近轴压比规定的上限,同时又使绝大部分竖向构件为构造配筋
回复
5楼
看结构是属于什么结构等等很多因素啊
回复
6楼
看你什么结构了,是不是高层,都是不一样的,说清楚点啊:handshake
回复
7楼
一般梁柱用一个等级的,柱墙就得看计算了。多层最好别用c40及以上,因为c40不能现场搅拌。高层一般用到c40-c50.一般来说,住宅的梁板c25就行了。如果大型公建就全是c30,地下室顶板及侧壁都是c30.以上都是常用做法。lz不明白再问。
回复
8楼
看结构是属于什么结构等等很多因素啊
回复
9楼
不确定啊
回复