局部等电位箱是否需要按全楼的接地电阻值要求验收?

局部等电位箱是否需要按全楼的接地电阻值要求验收?
免费打赏
s9
2010年04月21日 11:35:55
2楼
局部等电位箱不应该有接地电阻值要求。
局部等电位的意义,是减少漏电装置与可接触的装置外可导电部位电位差,即减少两者之间的电阻值。达到U=I*Ra<50V的要求。 此Ra不包含局部等电位箱的接地电阻,而公式中电流 I 指保护电器(开关)在规定时间的动作电流。
回复
蛋腚
2010年04月21日 12:30:35
3楼
局部等电位箱不应该有接地电阻值要求。
回复
s9
2010年04月21日 14:13:23
4楼
当然 控制局部等电位联结箱接地电阻 在某些情况下 也是有意义的。

TN-S为例,它的意义就是:让短路电流足够大,使故障回路尽快跳闸。(1)
而等电位连接的意义是:保护开关动作前及动作时都能确保接触人员的安全。(2)

当(1)能保证足够短的时间时,也能保证达到了(2)的目的,此时就是设备接地做好了,不必做局部等电位联结。
回复
bzh8462
2010年04月22日 00:16:38
5楼
不正确,局部等电位有测试方法,具体你可以查下当地的气象局

从技术规程上有具体的测试方法,数据我记不清楚了
好像是2A还是2毫安