本人看过一套图纸,设计说明里著名接地系统为TN-C-S,可是具体到系统图与平面图里的低压柜至末端用户配电箱电缆标注一直都是五芯电缆;于是,本人提出既然为TN-C-S系统,那么从低压柜至建筑总配电箱里,改为四芯电缆,从建筑物总配电箱里重复接地引出PE,之后至分配电箱的线路为5芯电缆;可是,设计院的书面回复:保持不变,用回5芯电缆,详见:GB50054-94第6.4.1。于是,我查看了GB50054-94第6.4.1就纳闷了,如果这样,那不是没有TN-C-S系统了??都是TN-S了??
可是,设计院的书面回复:保持不变,用回5芯电缆,详见:GB50054-94第6.4.1。
于是,我查看了GB50054-94第6.4.1就纳闷了,如果这样,那不是没有TN-C-S系统了??都是TN-S了??