中央空调水系统的工作压力怎么确定?
beetle15
beetle15 Lv.2
2005年08月17日 16:45:35
来自于中央空调
只看楼主

近来本人曾两次遇到此问题:中央空调水系统的工作压力怎么确定?问过单位里一些资历高的老工程师,他们给我的答案也是模棱两可,我个人理解是系统的工作压力是用以使整个水系统能正常动作的压力,不需要去计算,是个定值,而水泵的扬程是用以补偿损失、维持这个工作压力,才需要计算的。不知这种看法是否正确,请各位指点一下。

近来本人曾两次遇到此问题:中央空调水系统的工作压力怎么确定?
问过单位里一些资历高的老工程师,他们给我的答案也是模棱两可,我个人理解是系统的工作压力是用以使整个水系统能正常动作的压力,不需要去计算,是个定值,而水泵的扬程是用以补偿损失、维持这个工作压力,才需要计算的。不知这种看法是否正确,请各位指点一下。

1124268326603.GIF

免费打赏
nuantong17
2007年09月17日 17:19:13
22楼
“我觉得空调系统和采暖系统是一样的:循环水泵解决管道的阻力损失,所以循环水泵的扬程就是水力计算得到的阻力损失;而系统工作压力是保证系统不倒空,不汽化,不超压的设计人员来确定的合理的压力值,他的实现通过高位水箱或者定压水罐和定压泵来实现的。”
“当然要了,工作的时候才叫工作压力麻。呵呵。
工作压力除了要克服管道阻力外,还要满足系统的正常运行(不倒空,不气化等)。
工作压力=循环泵扬程+水泵吸入口到膨胀水箱的高度+0.5m安全量”

个人认为以上都有欠妥的地方。第一,循环水泵不仅解决管道的阻力损失,还解决冷热源如锅炉、冷水机组等的阻力损失,同时提供用户的资用压头也就是用户端的阻力损失。第二,公式中:工作压力=循环泵扬程+水泵吸入口到膨胀水箱的高度+0.5m安全量,水泵吸入口到膨胀水箱的高度是计算补水泵的扬程的,补水泵扬程为静压线高度+水泵吸入口到膨胀水箱的高度+3~5m安全量,从而做到不气化、不倒空、不超压。第三,循环水泵的扬程为热源、热网、用户的压力损失之和,再乘以1.~1.2的系数
回复
maydb
2007年09月20日 21:59:31
23楼
是不是和试验压力有关,试验压力=工作压力*系数的这个工作压力?
如果是这个工作压力,也不知说得对不对,偶都是取静压+水泵扬程,呵呵。
我也是这样在做的,有错吗。
回复
hvac_ssq
2007年09月21日 10:54:07
24楼
无语
回复
changweijun
2007年09月21日 12:04:37
25楼



支持11楼!
回复
weskay
2007年09月24日 16:12:59
26楼


我支持你
回复
ck2sf
2007年09月24日 16:32:26
27楼
6楼说的是规范要求还是什么?
回复
laymens
2008年02月14日 11:21:06
28楼
工作压力是保证系统运行压力最低点仍有5Kpa(不出现负压或汽化)压力时的系统最高点的压力
显然应该是=扬程+H(系统最大高差)+0.5
设计压力和实验压力=工作压力x1.5

回复
weskay
2008年05月31日 19:53:57
29楼


支持
回复
guanyeyi
2008年07月11日 00:22:39
30楼
整个系统中的压力都是不一样的,:time: 处。
回复
guanyeyi
2008年07月11日 00:23:26
31楼
整个系统的压力都是不一样的,最大的压力点在水泵的出口处。