求帮忙分析地下蓄水池做法
fanweiwen002
2010年04月21日 00:32:15
只看楼主

甲方要做一个4米5深。长18米宽14米的完全封闭式地下蓄水池。。能有做过这种工程的大大介绍下设计方案么。。。是按照剪力墙地下室做。还是做框架式分成小框架来设计。。拉基础梁立柱子竖钢筋混凝土墙。。。或者是每一面墙单独分开计算。。直接配筋喔。。。苦恼。。求高手指点。。

甲方要做一个4米5深。长18米宽14米的完全封闭式地下蓄水池。。

能有做过这种工程的大大介绍下设计方案么。。。

是按照剪力墙地下室做。还是做框架式分成小框架来设计。。拉基础梁立柱子竖钢筋混凝土墙。。。

或者是每一面墙单独分开计算。。直接配筋喔。。。

苦恼。。求高手指点。。
免费打赏
523ft
2010年04月21日 10:47:19
2楼
每一面墙单独分开计算。。直接配筋
回复
paul25
2010年04月22日 15:38:10
3楼
顶板可以用SATWE计算。侧壁与底板可以用理正计算,然后再用手算。两者对比,取一个相对保守的计算进行配筋。楼主如果有电力设计院的朋友,可以问问他们。电厂里的水池都很大。整体做成剪力墙,底板下做100厚的垫层。
回复
cynancy
2010年04月22日 16:15:30
4楼
收益了:lol
回复
ougaogong
2010年04月23日 10:48:07
5楼
这个水池中间应设置双向隔墙,分成四份。考虑水压荷载的不同工况,应该不复杂,墙板可按双向板计算。
回复
温员外
2010年04月26日 21:57:54
6楼
墙怎么分割自己考虑,不会画就看下水池的图集
回复
ltiao9600
2010年04月26日 22:10:49
7楼
特种结构版块里,有专门介绍水池做法的
回复
hahaxiazaixuexi
2010年11月09日 14:59:44
8楼
地质条件,地下水位,抗沉降,抗浮。。。
回复

相关推荐