兄弟搞红外线测试工作已7年,如果哪位仁兄有问题可以探讨一下,互相学习。本图为66kv变压器一次套管缺油红外线图谱。
兄弟搞红外线测试工作已7年,如果哪位仁兄有问题可以探讨一下,互相学习。
本图为66kv变压器一次套管缺油红外线图谱。
2楼
图片和原理能大概解释一下?
回复
3楼
jsjs
回复
4楼
原理:电气设备运行后必然发热,发出红外线光,利用红外线热象仪接受电力设备发出的红外线光而成相(如上图),图中发亮的点为温度高的点,发暗的点 为温度低的点。
解释上图:上图为66kv变压器(套管为纯瓷套管)的红外线图谱,有一相套管上部发暗,奇缺油,油位约为套管一半,因为正常运行的变压器套管内部由于有油,所以温度比室温要高,没有油的套管,其温度和室温相当。
回复
5楼
我也是这么猜得,因为图片由对比。谢谢你了。
回复
6楼
you有道理!!
回复
7楼
不是很清楚!
回复
8楼
我觉得得油是降温的啊!!
回复
9楼
行家
说得头头是道
小弟佩服
回复
10楼
不错,有道理,
回复
11楼
不是很明白啊,楼主,能再具体一点吗?因为我觉得你说的好象有点不符啊。不是说发热才会发出红外线的吗?红度越亮,则温度越高吗??那为什么有一相套管上部发暗,会是奇缺油呢?谢谢啊。
回复