北方室内消火栓放在室外怎么保温?
hhhuanghu
hhhuanghu Lv.3
2010年04月20日 17:33:58
只看楼主

现有山东的住宅,甲方要求室内消火栓放在商铺门口,这该怎么保温呢?期待高手!谢谢。

现有山东的住宅,甲方要求室内消火栓放在商铺门口,这该怎么保温呢?期待高手!谢谢。
houshangchangsha
2010年04月20日 22:18:25
2楼
我也遇到过这样的问题,后来是每个商铺里面设置两个栓,不能设置在外面的
回复
ferry
2010年04月21日 10:09:17
3楼
在北方,一般是不能这样做的,室内栓一定要设在室内。如果甲方一定坚持这样做,只能有一个办法:消火栓支管由冬季采暖的室内引出,出室内前设快速启闭阀门,常闭,其后连接消火栓的管段冬季放空,干式。管道最低点设泄水阀。很麻烦,尤其在店铺门口。这样做还要取得消防的同意。估计你把这些给甲方讲清楚,他们就不会坚持了。
回复
kezunsn
2010年04月21日 10:32:19
4楼
支持楼上说法,南方有这种做法
回复
gaoshang2324
2010年05月01日 10:13:40
5楼
放在商铺门口没问题,只要商铺的形势适合这样做。 我指的是店铺一层。至于保温防冻,在室外环网接支管处设阀门井,内置快开型的阀门,阀门后泄水阀。冬季放空。
没必要引采暖支管。
记得在某套图纸见过这种做法。
另外建规也规定,可采用干式
回复
yznang
2010年05月01日 10:19:22
6楼
有图集吗,我也要,图集号是多少
回复
lzp689
2010年05月01日 15:52:31
7楼
学习了。。呵呵
回复
zz2578
2010年05月02日 13:56:52
8楼
适用干式系统吧
回复
lindahe74
2010年05月04日 11:55:47
9楼
请问什么样的阀门属于快速启闭阀门,是指蝶阀吗?
回复
renying1009123
2010年05月19日 11:42:40
10楼
我也设计过干式的,也设的快速启闭阀门,但不知道施工时到底是怎么做了。
回复
wpc13891971578
2013年11月26日 17:58:40
11楼
问下湖南邵阳的,商铺里面要做消火栓。建筑说可以做外面, 我想问下湖南的气温可以做室外吗?还有就是室外温度小于0度以下才做消火栓防冻处理还是 说其他要求,等待中···
回复

相关推荐

APP内打开