问大家个弱弱的关于卫生间排扇的问题
coldtea
coldtea Lv.11
2010年04月20日 16:07:41
来自于通风排烟
只看楼主

:lol 大家见笑了,以前一直认为公共卫生间一定都要装排气扇的,今天设计院一人跟我说,只要卫生间有对外窗户,就可以不装了,个人认为排气扇是用来排异味的,不能因有了窗户就不装,不知道小弟的理解对不

:lol 大家见笑了,以前一直认为公共卫生间一定都要装排气扇的,今天设计院一人跟我说,只要卫生间有对外窗户,就可以不装了,个人认为排气扇是用来排异味的,不能因有了窗户就不装,不知道小弟的理解对不
免费打赏
cnbbzz
2010年04月20日 17:10:59
2楼
支持你的理解
回复
snail_yin
2010年04月20日 17:13:21
3楼
公共卫生间即使设置了外窗,也还是需要设置机械排风系统的。其排风换气次数应在10次以上,自然通风满足不了要求,同时自然通风也受到各种气候因素的限制。
回复
qagaoxl
2010年04月20日 18:05:09
4楼
绝对需要排风装置,是哪个设计院跟你交底的,有没有上过学?
回复
cixixudifeng
2010年04月21日 08:33:46
5楼
我之前也遇到过这种情况,有窗户的就没装排气扇
回复
yesmrwzc
2010年04月21日 09:47:39
6楼
支持
回复
flier_01
2010年04月21日 22:49:53
7楼
稍微大点的公共卫生间都应最好设置机械通风
公共卫生间卫生条件较差
自然通风难以满足要求
但是
只有一个坑位的残卫等
有外窗时
可不设机械排风
回复
coldtea
2010年04月22日 15:15:10
8楼
谢谢各位的支持:lol 喝上一杯:time:
回复
iriekotoko
2010年04月22日 23:19:12
9楼
支持楼主!
回复
hnxiongwu2976
2010年04月23日 08:46:02
10楼
支持楼主!反正我自己做的设计都是装了的,一般比较高级点的地方都会装的吧,不过也看到过没有装的,
回复
fine_2009
2010年04月23日 10:22:32
11楼
人员多,比较大的卫生间设机械排风是肯定的,问题就是那些小的,使用人员也很少的是否应设机械排风呢?
回复