求教脚手架问题
zhuanmenxiazai1
2010年04月20日 14:07:29
来自于建筑施工
只看楼主

今天看脚手架规范,有一个地方一直没搞懂:搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接。这句话是什么意思啊,能帮忙说明一下么!?最好配图哈!谢谢啊

今天看脚手架规范,有一个地方一直没搞懂:搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接。这句话是什么意思啊,能帮忙说明一下么!?最好配图哈!谢谢啊
免费打赏
yanghua8
2010年04月20日 19:05:22
2楼
是不是说的剪刀撑的搭接问题啊 也就是说两根钢管重合部分1m长,这两根钢管重合部分用3个旋转扣件固定,
回复
luxuebiao
2010年04月20日 21:17:10
3楼
:L :L
回复
hzm2027905
2010年04月20日 22:52:52
4楼
楼主所说的规范是不是指 <建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范> -JGJ130-2001 中6.2.1中第三条
其意是指,在搭接处1m里扣三个旋转扣件,两个的扣件各在两端交接端部100mm处,中间那个在交接中点,那个盖板是指旋转扣件的盖板
可见附图
回复
hancdwj
2010年05月15日 16:04:43
5楼
4楼说得很详细的。
回复
lanyjj
2010年05月16日 11:50:06
6楼
4楼的解释得完美
回复
mrwu2002
2010年05月17日 14:07:25
7楼
图是四楼的不错。
不过提醒2楼。对于剪刀撑的搭接,规范中是用2个旋转扣件,当然地方上有的规定用3个。
所谓的盖板,指的是扣件的铁板。不小于10公分,就是钢管用扣件连接后,钢管要越过扣件的铁板部分10公分,即露出10公分。
回复
wwff04
2010年05月18日 13:32:38
8楼
大家解释的很清楚。不过在此要提醒一下,老版的扣件脚手架规范里面,这种搭接的方法,不仅是用在剪刀撑上,水平杆的搭接也是可以用的。但是新版的规范中明确规定,水平杆的搭接需要采用对接扣件。