请问屏蔽线和非屏蔽线有什么区别?电话网络线用屏蔽线还是非屏蔽线呢?谢谢各位!
请问屏蔽线和非屏蔽线有什么区别?
电话网络线用屏蔽线还是非屏蔽线呢?
谢谢各位!
2楼
应该根据环境的不同来选择屏蔽与非屏蔽,《GB50311-2007综合布线工程设计规范》有如下规定
7.0.2综合布线系统应根据环境条件选用相应的缆线和配线设备,或采取防护措施,并应符合下列规定:
1当综合布线区域内存在的电磁干扰场强低于3V/m时,宜采用非屏蔽电缆和非屏蔽配线设备。
2当综合布线区域内存在的电磁干扰场强高于3V/m时,或用户对电磁兼容性有较高要求时,可采用屏蔽布线系统和光缆布线系统。
3当综合布线路由上存在干扰源,且不能满足最小净距要求时,宜采用金属管线进行屏蔽,或采用屏蔽布线系统及光缆布线系统。
回复
3楼
谢谢你啊
讲的很清楚
回复
4楼
共同进步
回复
5楼
不断学习,不断进步!
回复
6楼
不断学习,不断进步
回复
7楼
谢谢2楼,受教了。:)
回复
8楼
综合布线系统应根据环境条件选用相应的缆线和配线设备,或采取防护措施,并应符合下列规定:
直接用屏蔽线吧,反正贵不了多少~~~~~~~~
回复
10楼
如EMC太大,就要求采用屏蔽性的电缆。
回复
11楼
受教
!!!
回复