板,梁局部露筋、蜂窝
daobatang
daobatang Lv.5
2010年04月19日 18:34:27
只看楼主

9加1框架小高层,去年冬季浇筑六层结平砼。由于工期紧,当天晚上浇筑砼的时候真值下大雪以为使用商砼雪不会造成很大的影响。结果模板拆除以后发现有300多平米面积出现局部露筋、蜂窝现象。经过初步鉴定砼的强度不够,密实度很差。现在主体已完成,请问应如何补救?谢谢各位![ 本帖最后由 daobatang 于 2010-4-19 18:35 编辑 ]

9加1框架小高层,去年冬季浇筑六层结平砼。由于工期紧,当天晚上浇筑砼的时候真值下大雪以为使用商砼雪不会造成很大的影响。结果模板拆除以后发现有300多平米面积出现局部露筋、蜂窝现象。经过初步鉴定砼的强度不够,密实度很差。现在主体已完成,请问应如何补救?谢谢各位!

[ 本帖最后由 daobatang 于 2010-4-19 18:35 编辑 ]
jji84232017
2010年04月20日 10:45:59
2楼
真的不知道该如何解答了!
见过质量差的,没见过如此工程质量
回复
sy_cs
2010年04月20日 15:34:29
3楼
冬季施工就是问题多,拆了重建吧
回复
我的小山羊
2010年04月20日 15:36:54
4楼
见过质量差的,没见过如此工程质量
回复
lzhuifeng
2010年04月20日 16:42:08
5楼
这应该是两种原因造成的,天气温度低,施工时振捣不够密实,与用什么混凝土无关。300平米是个不小的数字,是不好随便处理的,应该根究现场实际请有关部门研究决定,制定出确实可行的补救方案。最好别拆。
回复
daobatang
2010年04月20日 18:16:10
6楼
谢谢!
回复
xueleifeng110
2010年04月20日 19:18:36
7楼
对柱子进行加固处理啦!重新去设计把
回复
chenqiang0711
2010年04月20日 19:34:53
8楼
哇 太严重了 真服了你 要补救 损失有点大哦....
回复
zhuangxing
2010年04月20日 19:53:55
9楼
同设计部门沟通一下吧,看有啥法子补救,不然就只能拆了重浇喽:L
回复
rufeng9611
2010年04月20日 20:05:49
10楼
确实是严重的质量问题,正规的解决办法只能通过设计院,否则验收通不过。
回复
yinchenghao
2010年04月20日 20:13:29
11楼
冬季施工规范其实自欺欺人。我就没有见过冬季施工不劳民伤财的。
回复