对于涉及到的园林灌溉问题,请大家在这里来发问,咨询,并请大家来解答.必要时我们会集中安排专区回答有关的问题.
对于涉及到的园林灌溉问题,请大家在这里来发问,咨询,并请大家来解答.必要时我们会集中安排专区回答有关的问题.
2楼
绿化喷灌用水的地下泵房内变频柜受潮怎么办?
回复
3楼
有没有相关的措施或实例,请高手赐教!
回复
4楼
这确实是一个难题.以下看能否提供一点启发:
1,水泵等可以安装在地下,一般的电器控制设备最好在地上;
2,假如没有可能,加强通风装置、排风是非常必要的,国外也有采用电阻丝加热的方法来除湿;
3,偶的想法是否可以安装空调来解决除湿的问题,仅仅是想法没有实例呀。
回复
5楼
正确,1一般情况下电器控制设备安装在地表上;水泵等可以安装在地下,也可用潜水泵或立式水泵。
回复
6楼
那位兄弟知道
PPR管25mm和32mm的管要能承受了3KG的压力,需要多厚的管25*34和32*44可以吗
有知情都请速答,谢谢!
回复
7楼
多谢版主
回复
8楼
6楼师兄:本人是做建排的.3kg的压力实际上只有0.3MPa(30m水柱),一般的管材都可以耐压0.6NPa。再,不知道你的管道和市政自来水连接么,如果只为灌溉用,没有必要用PP-R管。用U-PVC给水管就可以了。
回复
9楼
那位兄弟知道
PPR管25mm和32mm的管要能承受了3KG的压力,需要多厚的管25*34和32*44可以吗
有知情都请速答,谢谢!
一般的制造工艺上,对于UPVC管,25mm,32mm都能承受1.0Mpa(10KG)的压力,PPR管强度就更大了,不用担心,PPR管25mm和32mm的管要能承受了3KG的压力.
回复
10楼
多谢八楼的兄弟,我们头说要用PPR管,我可以跟他建议一下
版主也谢谢您的热心又快速的回答,
我会多多来这参与的,有知道的也一定帮忙!
回复
11楼
本贴奖励积分完毕.但还是希望工程技术人员多反映实际上遇到的困难问题,让大家一起来解决.
回复