板裂缝问题
yangmeng1303
Lv.2
2010年04月18日 15:23:43
来自于
PKPM
+
关注
取消关注
只看楼主
板厚250mm,当挠度满足要求后,裂缝不满足要求,用修改pkpm中板配筋的方法来验算裂缝问题。为什么只能修改板底的钢筋,不能修改支座处的板配筋呢,支座处裂缝不满足要求啊。请指点
板厚250mm,当挠度满足要求后,裂缝不满足要求,用修改pkpm中板配筋的方法来验算裂缝问题。为什么只能修改板底的钢筋,不能修改支座处的板配筋呢,支座处裂缝不满足要求啊。请指点
免费打赏
keys_drill
2010年04月18日 18:27:24
2楼
用别的软件算吧,mg或lz之类的
回复
mayunjun
2010年04月19日 09:12:53
3楼
板上和板底钢筋分别进行修改,楼板裂缝超出规范限值时,可以采用降低钢筋直径并加密钢筋间距来解决,此步骤可以在楼板钢筋修改栏中实现,也就是修改完配筋直径和间距后,对楼板裂缝进行复核验算。
回复
gongyuanqyh
2010年04月19日 14:13:52
4楼
学习了
回复
camboy008
2010年04月19日 20:57:03
5楼
裂缝是板底混凝土受拉而形成的裂缝,修改板底钢筋效果好一点:)