次梁下部钢筋的锚固问题请教?
baowei196
baowei196 Lv.7
2010年04月18日 10:47:15
只看楼主

混凝土规范中有个最小锚固长度的要求,03G101-1中的次梁下部纵向钢筋在中间支座和端支座的锚固长度:对应带肋钢筋为12d对于混凝土为C30,HRB400的最小锚固长度为36d,那么图集中的12d小于36d,次梁不用满足最小锚固长度吗?对此不是很理解,希望大家帮帮忙 再此先谢谢大家了!

混凝土规范中有个最小锚固长度的要求,03G101-1中的次梁下部纵向钢筋在中间支座和端支座的锚固长度:对应带肋钢筋为12d
对于混凝土为C30,HRB400的最小锚固长度为36d,那么图集中的12d小于36d,次梁不用满足最小锚固长度吗?
对此不是很理解,希望大家帮帮忙 再此先谢谢大家了!
免费打赏
jiegouxiaosheng
2010年04月18日 12:18:34
2楼
12d 正确的~~

最小锚固长度是对于受拉钢筋而言的,次梁底部钢筋在支座处受压~~
回复
fchpeng
2010年04月18日 16:53:11
3楼
楼上说法错误,次梁底部钢筋在端支座也是受拉的,只不过不充分利用底部钢筋的强度,所以锚固长度有所放松。
回复
baowei196
2010年04月18日 17:22:43
4楼
什么是充分利用底部钢筋的强度
回复
未蜕皮的虫儿
2016年11月18日 16:14:33
5楼
baowei196 发表于 2010-4-18 17:22 什么是充分利用底部钢筋的强度梁底钢筋配的上梁上所受荷载,并且不富余
回复
未蜕皮的虫儿
2016年11月18日 16:16:42
6楼
fchpeng 发表于 2010-4-18 16:53 楼上说法错误,次梁底部钢筋在端支座也是受拉的,只不过不充分利用底部钢筋的强度,所以锚固长度有所放松。那框架梁底部为什么不放松呢?
回复

相关推荐