关于五芯电缆地线的问题
rphat
rphat Lv.2
2005年08月16日 17:19:05
只看楼主

电缆3*35+2*16及4*35+1*16。这样的标识如何知道N稀线和PE线的截面?有的标识为3*35+1*16+E25(地线)。有没有标准的格式?(好象没有)PE线的载流量是如何确定的?谢谢!!

电缆3*35+2*16及4*35+1*16。
这样的标识如何知道N稀线和PE线的截面?有的标识为3*35+1*16+E25(地线)。有没有标准的格式?(好象没有)
PE线的载流量是如何确定的?
谢谢!!
免费打赏
rphat
2005年08月19日 16:59:15
2楼
怎么!?都不知道吗?
回复
crazyboy
2005年08月19日 19:05:12
3楼
3x35+2x16是n线与pe线等截面,都是16,一般用于只供三相电机使用的配电箱的电源进线;4x35+16,16是pe线,中性线与相线等截面。
回复
l224822426
2005年08月21日 02:59:54
4楼
3x35+2x16
一般三相线写在前,PE与N线写在后。
4x35+16
同上,不同的是一般PE线是在最后。
开关不是有4P么?