八度区砖混结构120厚墙可否作为荷载加在板上?是否可按荷载规范规定的按1/3墙高的墙体自重作为活载加在板上?
八度区砖混结构120厚墙可否作为荷载加在板上?是否可按荷载规范规定的按1/3墙高的墙体自重作为活载加在板上?
2楼
个人建议,如果是这道隔断确定位置的话,最好加个小梁,或者板地钢筋加强吧,这样更经济合理一些,仅仅是个人观点
回复
3楼
有这条规范吗?
荷载规范里的那一条是这样写的,先看看再说。
回复
4楼
最好加个小梁,或者板地钢筋加强吧,这样更经济合理一些
回复
5楼
可以的把
回复
6楼
如果是这道隔断确定位置的话,最好加个小梁,或者板地钢筋加强吧,这样更经济合理一些,仅仅是个人观点
回复
7楼
可以按面荷载这算吗? 我们一般不这样做 都是和建筑的商量一下 加个梁来做 最好不要形成墙下无墙的局面
回复
8楼
fdsfsdfdfdfa
回复
9楼
冲切能算过否?冲切没问题。。一般小跨度的板应该没问题
回复
10楼
首先告诉你,可以。其次在告诉你,荷载规范上没有只计算1/3高度墙体荷载的规定,应该全部计入为恒荷载。你的1/3概念是计算过梁和墙梁的概念。要好好学习,不要不懂装懂,净说些外行话,让人笑话啊!
回复
11楼
楼上高人也!
回复