八度区砖混结构120厚墙可否作为荷载加在板上
urxyz
urxyz Lv.7
2010年04月17日 00:07:50
来自于砖混结构
只看楼主

八度区砖混结构120厚墙可否作为荷载加在板上?是否可按荷载规范规定的按1/3墙高的墙体自重作为活载加在板上?

八度区砖混结构120厚墙可否作为荷载加在板上?是否可按荷载规范规定的按1/3墙高的墙体自重作为活载加在板上?
免费打赏
shy...wolf
2010年04月17日 11:30:38
2楼
个人建议,如果是这道隔断确定位置的话,最好加个小梁,或者板地钢筋加强吧,这样更经济合理一些,仅仅是个人观点
回复
lzbapple
2010年04月17日 11:37:52
3楼
有这条规范吗?
荷载规范里的那一条是这样写的,先看看再说。
回复
bjw2153
2010年04月25日 22:18:52
4楼
最好加个小梁,或者板地钢筋加强吧,这样更经济合理一些
回复
l616107652
2010年04月28日 09:22:21
5楼
可以的把
回复
l616107652
2010年04月28日 09:22:57
6楼
如果是这道隔断确定位置的话,最好加个小梁,或者板地钢筋加强吧,这样更经济合理一些,仅仅是个人观点
回复
goddess4527
2010年04月29日 10:30:55
7楼
可以按面荷载这算吗? 我们一般不这样做 都是和建筑的商量一下 加个梁来做 最好不要形成墙下无墙的局面
回复
wtu2net
2011年11月28日 17:34:54
8楼
fdsfsdfdfdfa
回复
prate4231
2012年02月10日 16:37:00
9楼
冲切能算过否?冲切没问题。。一般小跨度的板应该没问题
回复
无间道
2012年02月13日 03:03:46
10楼
首先告诉你,可以。其次在告诉你,荷载规范上没有只计算1/3高度墙体荷载的规定,应该全部计入为恒荷载。你的1/3概念是计算过梁和墙梁的概念。要好好学习,不要不懂装懂,净说些外行话,让人笑话啊!
回复
不能说zzh
2013年10月16日 15:53:42
11楼
楼上高人也!
回复

相关推荐