求教:采暖管井立管用什么好
newwp37
newwp37 Lv.3
2005年08月16日 15:26:02
来自于采暖供热
只看楼主

我先乱来一下:1、不想用热镀锌管,寿命不够、档次不够2、不想用铜管、不锈钢管,造价过高3、不想用PPR,寿命不放心、热膨胀率太太4、钢塑管也不太好、铝塑管也不太好5、稳态PPR好不好?6、怎么办啊,马上就要做样板间了,项目部催我抓紧定!!

我先乱来一下:
1、不想用热镀锌管,寿命不够、档次不够
2、不想用铜管、不锈钢管,造价过高
3、不想用PPR,寿命不放心、热膨胀率太太
4、钢塑管也不太好、铝塑管也不太好
5、稳态PPR好不好?
6、怎么办啊,马上就要做样板间了,项目部催我抓紧定!!
免费打赏
80教育
2005年11月20日 13:28:27
12楼

现在大部分都这样做,没问题的!
回复
lwjlwj
2005年11月20日 23:06:04
13楼
楼主的问题应该从整个系统来考虑,即热媒参数、系统承压能力、其它供热设备使用年限及使用要求,最后还有甲方的建议。采暖管井立管热镀锌钢管足矣。
回复
ydh1981
2005年11月20日 23:07:47
14楼
同意12楼
回复
newwp37
2005年11月22日 15:50:13
15楼
谢谢大家,看来还是用热镀锌管比较稳妥,保险且不用担责任。看来尝试新的东西真的很难,主要是要冒风险。
回复
liuyan19860129
2009年09月05日 11:38:31
16楼
:handshake 看了大家的帖子又长了知识!谢谢