专家讲解压力变送器的使用安全方法
tjf1983
tjf1983 Lv.2
2010年04月16日 14:30:17
只看楼主

压力变送器的种类非常多,但整体来说就是由变送器发出一种信号来给二次仪表使二次仪表显示测量数据。将物理丈量信号或普通电信号转换。为规范电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。一般分为:温度、湿度变送器、压力变送器、差压变送器、液位变送器、电流变送器、电量变送器、流量变送器、重量变送器等。变送器 — 遵循一个物理定律(或实险数学模型)将物理量的变化转化成 4-20MA 等标准信号的装置。变送器将传感信号转换为统一的规范信号: 0/4-20mA DC 1-5VDC,0-10VDc 变送器;除有传感的功能之外还有放大整形的功能,输出为标准的控制信号。如: 4-20mA 变送器日常使用中的注意事项: 1 切勿用高于 36V 电压加到变送器上,导致变送器损坏; 2 切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏; 3 被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰; 4丈量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必需使用散热装置; 5 丈量蒸汽或其高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变送器。当被测介质为水蒸汽时,散热管中要注入适量的水,以防过热函汽直接与变送器接触,损坏传感器; 6 压力传输过程中,应注意以下几点:

1 变送器与散热管连接处,切勿漏气;
2 开始使用前,如果阀门是关闭的则使用时,应该非常小心、缓缓地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片; 3 管路中必须保持畅通,管道中的堆积物会弹出,并损坏传感器膜片。
免费打赏
haha888haha
2010年04月16日 16:19:23
2楼
在压力传输过程中,应注意以下几点,
1。变送器与散热管连接处,切勿漏气;
2。开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
3。管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;
回复
jiangwlf
2010年04月23日 17:49:49
3楼
确实不错的东西,对我帮助很大,感谢楼主,学习了!!