我在设备调试时,有一个模拟模块不好用,后经检查发现电源接反了,倒换正确后还是不好用,另换一个就好用了,是质量问题还是模块烧坏了?请教各位高人。:victory:
我在设备调试时,有一个模拟模块不好用,后经检查发现电源接反了,倒换正确后还是不好用,另换一个就好用了,是质量问题还是模块烧坏了?请教各位高人。:victory:
2楼
一般情况下都毁损坏的,除非有极性保护。
回复
3楼
同意2楼意见.看下电源接入地方有否串接一个二极管就能判定是否有极性保护.
回复
4楼
谢谢各位,3楼的观点很好,电源串接一个二极管进行极性保护,很有必要,以后在设计中要考虑加二极管做极性保护。
回复
5楼
在 电子产品中一般都有极性保护的 犯了一般不会有事
回复
6楼
一般不会有事情的,但也有的PLC是没有的!
回复
7楼
直流电压一般都不高的,12V或24V左右,通常接反不会烧,你再确认一下模块的功能吧
回复
8楼
电子产品中一般都有极性保护的 犯了一般不会有事
回复
9楼
就我实际了解,就算你把出线的 24+ 24 - 短起来也是不会烧的 。 内部有保护。
实际操作过程中有遇到短路 好几次
回复
10楼
楼上厉害,学习了:lol
回复
11楼
要看你选用的PLC模块是什么样的产品。一般情况下,品牌的PLC模块其保护是非常完善的,即使直流电源接反也不会烧毁模块。有些杂牌的则可能会烧毁。
回复