设备额定功率40.5*4,最大功率60*4,电缆距离40米,设备为模块式中央空调主机,配185平米的线,运行时发热严重。为什么?电缆厂提供的参数185的线气温30度时最大电流325A,达到国标了吗?
设备额定功率40.5*4,最大功率60*4,电缆距离40米,设备为模块式中央空调主机,配185平米的线,运行时发热严重。为什么?电缆厂提供的参数185的线气温30度时最大电流325A,达到国标了吗?
12楼
以有可能是你电缆的接头没接好
回复
13楼
谢谢各位!该工程为我一学弟负责,我在帮他解决问题,谢谢朋友们的帮助!收获不小,最后我分析的结果是:在32度的气温时运行电流320A,机器运行正常,但温度上升后就不行了,后查出采用电缆为VV线,承载电流小,设计施工时电源部分归甲方负责,甲方电器工程师提供的数据185的线,施工人员购卖的185的VV线是问题的关键,请问如果采用185的VB线是否可以,我以前都是按照一平方毫米3A选择线径,再根据距离稍微放大没有出过问题,经过这次以后感觉我的方法有问题,请各位帮忙说说线径选择的正确方法,谢谢!
回复
14楼
采用什么型号电缆,对载流量不是主要的问题,关键是辐射方式会对载流量影响较大。
为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,选择导线和电缆截面进必须满足下列条件:
(1)发热条件
(2)电压损耗条件
(3)经济电流密度
(4)机械强度
对于电缆,不必校验其机械强度,包括短路动稳定度,但需校验其短路热稳定度。母线侧应校验短路时的动、热稳定度。对于绝缘导线和电缆,还应满足于工作电压的要求。
根据设计经验,一般10KV及以下高压线路及低压动力线路,通常先按发热条件选择截面,再校验电压损耗和机械强度。低压照明线路,因其对电压水平要求较高,故通常先按允许电压损耗和机械强度,再校验发热条件和机械强度。对长距离大电流线路及35KV以上高压线路,可先按经济电流密度确定经济截面,再校验其他条件。按上述经验选择计算,比较容易满足要求,较少返工。
你按发热条件选择导线没有问题,不过每平方毫米3A电流,是有问题的,在线径大的时候,由于趋肤效应,和线路的感抗,线路不能通过那么多电流,你应记住常用的导线的载流量,设计时就方便多了,不应用经验公式,否则,带来的后果是严重的。
回复
15楼
选185平方肯定小了,3A没有那么大,建议必须更换为240平方
回复
16楼
这样大的电缆你还按一平方毫米3A选择,太大了吧。
回复
17楼
3点可能
1、电缆选小了
2、接头接触不好
3、线材质量问题
回复
18楼
提高等级是很保险但也很浪费啊适当才好啊
回复
19楼
VV?BV? 很可能是电缆选小了!~要不然不会发热那么厉害!~
回复
20楼
选的是铜芯185的应该不会发热严重的,除非你选的电缆绝缘电阻下降了,若选铜芯240浪费了。
回复
21楼
电缆截面小了。建议再配一条150电缆(铜芯),带两台主机;原185电缆带两台主机。(按最大功率60*4考虑)。若只能采用一条电缆,建议采用300的。
回复