设备额定功率40.5*4,最大功率60*4,电缆距离40米,设备为模块式中央空调主机,配185平米的线,运行时发热严重。为什么?电缆厂提供的参数185的线气温30度时最大电流325A,达到国标了吗?
设备额定功率40.5*4,最大功率60*4,电缆距离40米,设备为模块式中央空调主机,配185平米的线,运行时发热严重。为什么?电缆厂提供的参数185的线气温30度时最大电流325A,达到国标了吗?
2楼
理论上是不会发热的,你先查线径是否标准,是VV线还是BV线,是否接触不良,再查N线线径是否够
回复
3楼
实际测得电流多少啊
环境温度实际多少啊肯定不是30吧
估算电流应该最大480啊
你电缆小了发热是肯定的没烧断就是好事了
回复
4楼
实际测得电流多少
电缆敷设方式埋地、穿管、桥架
线是BV、VV、YJV?电流不一样
估算电流比325A大
回复
5楼
对呀,是电缆选小了,185四芯电缆最大安全截流量是396A
回复
6楼
按功率因数0.8计算,最大计算电流为456A,这样你要为此电流配置一台630A的断路器.即使不考虑断路器的额定栽流量,仅以电缆的允许栽流量大于计算电流来选择,你即使采用YJV型4X185电缆,电缆也小了,焉能不发热?没有任何值得怀疑的地方,你所选的电缆规格小了.赶快换电缆吧.
回复
7楼
VV 0.6/1kV 3×185动力电缆长期容许载流量为322A,60×4kW负载按功率因素0.8计算负载电流为455A,电缆选择得太小了,可用两根VV 0.6/1kV 3×120的并联使用。另外如果实际运行负荷电流并不大,电缆还是发热厉害的话,检查一下是否因为电缆电缆铠装层在电缆两头都接地;检查一下负载是否是变频器等反馈大量谐波的负载(增强了集肤效应)。
回复
8楼
按照你说的40.5*4,则额定电流为322A,查表3根线同时的时候为296A,2根为341A。发热可能选小了,可选240平方的电缆
回复
9楼
电缆选择的时候,理论上是按发热电流来计算,这大家都说了,大家也都会,我不再赘述。实际还要考虑实际环境温度,敷设方式,等都会影响电缆的散热,影响载流量。还有一个更重要的问题,就是电缆的质量。因为好的电缆和次的电缆载流量是相差很大的。另外,电缆都有一个亏方的问题,因为其截面国家规定了上下限,一般厂家按下限生产,所以180的导线,实际可能是170。所以,设计导线时要留有裕量是很重要的。一般应提高一个等级。比如16平方合适的,选25就可以了。
这次遇到问题,还是测一下实际电流吧,另外,看一看实际电缆温度,规定电缆最高允许温度为65-80度不等。看能不能对付过去,实在不行,就加一条电缆吧。
记住这次教训吧!实际工矿和大学学的是有区别的。
回复
10楼
电缆选小了,不发热才怪..................................................
回复
11楼
建议用钳表测量实际运行电流,如果实际运行电流少于325,电缆也发热,也是电缆有问题或者是安装有问题。
哪果电流较大,可能就是电缆选择小了。
如按0.8功率因数给空调计算,结果如楼上所说的,要比300A大些。。。