大家讨论一下!
mzfsyrj
mzfsyrj Lv.3
2010年04月16日 04:08:48
来自于制冷技术
只看楼主

我工厂有一台3P的冰水机.我把它由风冷散热现改为水冷散热,由于工厂刚好有个5P的水泡换上去后.现在冷却水温低(18度).低压很难加上来.(低压0.1MPA高压0.8MPA)制冷不足.由于我这里温度变化大,不稳定,我又不想通过水流量来控制冷却水温.而机台温度只要求冷水温度为20度.我想通过改短毛细管来实现制冷效果,这样可行吗?入水水温现为18度.我计划改到低压0.4MPA.高压0.9MPA.

我工厂有一台3P的冰水机.我把它由风冷散热现改为水冷散热,由于工厂刚好有个5P的水泡换上去后.现在冷却水温低(18度).
低压很难加上来.(低压0.1MPA高压0.8MPA)制冷不足.
由于我这里温度变化大,不稳定,我又不想通过水流量来控制冷却水温.
而机台温度只要求冷水温度为20度.我想通过改短毛细管来实现制冷效果,这样可行吗?
入水水温现为18度.我计划改到低压0.4MPA.高压0.9MPA.
用直径2.1MM的毛细管要多长.
夏天温度35多度,低压会有多少?
不好意思问的大多了,谢谢!!
荣昌制冷
2010年04月16日 05:49:41
2楼
你的想法是不可行的!
在你描述的情况下,只能通过利用冷却水的流量来改变冷凝压力。
回复
zhf971039
2010年04月17日 14:48:31
3楼
没法操作,设计时风冷和水冷面积相差很大的.
回复

相关推荐