软化水系统如何设计
fyscljx
fyscljx Lv.2
2005年08月16日 11:16:10
来自于水处理
只看楼主

我手头有一项目,哪位大侠帮帮忙,小弟不胜感激。我是新手,请多多指教。设备名称:1200t/h河水预净化系统+400t/h软水系统进水浊度≤300mg/l;净水处理后浊度≤3mg/l,净水处理量1200t/,软化水处理水量400t/h,软化水硬度≤1.5mg/l,要求采用恒压变频供水。不用反渗透和超滤。请大家帮帮忙!!我很急!!初学阶段,总是无从下手。哪位提供设计方案和流程。我再预算价格。!! 恳求!!!!!!!!!!!!!!!!

我手头有一项目,哪位大侠帮帮忙,小弟不胜感激。我是新手,请多多指教。
设备名称:1200t/h河水预净化系统+400t/h软水系统
进水浊度≤300mg/l;净水处理后浊度≤3mg/l,净水处理量1200t/,软化水处理水量400t/h,软化水硬度≤1.5mg/l,要求采用恒压变频供水。不用反渗透和超滤。


请大家帮帮忙!!我很急!!初学阶段,总是无从下手。哪位提供设计方案和流程。我再预算价格。!! 恳求!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
shi-jun1981@co163
2005年08月31日 21:11:44
12楼
上满室床两台的就可以实现400t/h的要求的
回复
tesst
2005年09月01日 00:57:35
13楼
两台直径22MM浮动床也行,对树脂要求不特别高,应配树脂清洗罐
回复
rushangzzx
2005年09月01日 10:02:15
14楼


原水分析:
原水浊度太高了,用斜管沉淀池或者机械搅拌澄清池做预处理。
然后用无阀滤池。
水量大,可以分成两个池子。
如果要作软化,就需要知道原水的硬度,还有铁含量。当然我指的是用树脂软化。
铁含量如果高了,就要用曝气除铁,
回复
rushangzzx
2005年09月01日 10:03:00
15楼
再往后就是用树脂软化了哦
回复
navyyang
2005年09月30日 14:15:44
16楼
原水浊度挺高的,建议楼主好好考虑。。

至于软化系统倒是不难搞的。
回复

相关推荐