机电车间照明设计问题
rcliu1@co163
2005年08月16日 10:56:50
来自于照明工程
只看楼主

求助!机电车间照明问题,车间长、宽、高为:90米、24米、5.5米。选择格栅灯需要安装多少盏?

求助!机电车间照明问题,车间长、宽、高为:90米、24米、5.5米。选择格栅灯需要安装多少盏?
雨过天晴
2005年08月16日 18:12:28
2楼
这种车间都选用金卤灯,钠灯等工厂灯。
回复
fdlight
2005年08月17日 11:05:30
3楼
你没有说明机电车间里面具体的操作内容,暂且按照250Lux来考虑吧。
也没有提及建筑的屋面、墙面反射状况,暂且按照30、50、20来设定吧。

大概算了一下,
如果使用3×36W格栅荧光灯的话,间距3m×3m,达到250Lux以上的平均照度,均匀度还不错。
如果使用250W金卤灯的工矿灯的话,间距4m×4.5m,达到250Lux。均匀度稍差。
回复
kolmar
2005年08月17日 11:32:57
4楼


我们这里也有用楼主要求的灯具!
回复
rcliu1@co163
2005年08月18日 21:46:03
5楼
车间以制作电气开关柜为主,5.5米高处吊棚,墙面刷白,水磨石地面。
回复
zzwyy
2005年08月18日 22:21:17
6楼
旺元的计算结果:
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 制作电气开关柜
项 目 : 厂房
计算地点 : 一层

场所类别 : 工厂照明-显色性要求较高的正常工作环境-机、电工业-一般件机电仪表装配

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 300; 计算取值 = 300.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤25
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 12; 目标值 = 11; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:-
特殊要求 GB50034-2004 : 当照度大于750lx时光源色温宜大于5300k

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=90.00(m) ; 宽=24.00(m) ; 面积=2160.00(平方米) ; 高=5.50(m) ; 灯具安装高度=5.50(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=2160.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
   顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 2160.0平方米
二: 室空间: 总面积=1083.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 1083.0平方米
三: 地空间: 总面积=2331.00; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 171.0平方米
   地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 2160.0平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-ZG22 1.2468 175.89 176 1 300.00

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-ZG22; 名称: 冷白三基色好视格栅灯盘
性质: 线光源 分类: A1 理论曲线: C 光通量(lm): 6700 效率: 0.63
使用的光源: 冷白三基色荧光灯 功率: 72 色温(K): 4000 显色指数: 85
镇流器: 高频电子镇流器 频闪效应: 无频闪 噪音等级: 无噪音
防护等级: IP20 遮光角(度): 30.00 距高比A: 1.51 距高比B: 1.15
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.33 总功率(W): 73.00 功率因数: 0.98
尺寸: 长(mm): 1200 宽(mm): 300 高(mm): 80 重量(kg): 6.00
发光面积(平方米): A1=0.3600 A2=0.0000 A3=0.0000

回复
zzwyy
2005年08月18日 22:24:32
7楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-ZG22 2.05 1.50 5.50 0.00 0.00
2 1-2 WYY-ZG22 6.14 1.50 5.50 0.00 0.00
3 1-3 WYY-ZG22 10.23 1.50 5.50 0.00 0.00
4 1-4 WYY-ZG22 14.32 1.50 5.50 0.00 0.00
5 1-5 WYY-ZG22 18.41 1.50 5.50 0.00 0.00
6 1-6 WYY-ZG22 22.50 1.50 5.50 0.00 0.00
7 1-7 WYY-ZG22 26.59 1.50 5.50 0.00 0.00
8 1-8 WYY-ZG22 30.68 1.50 5.50 0.00 0.00
9 1-9 WYY-ZG22 34.77 1.50 5.50 0.00 0.00
10 1-10 WYY-ZG22 38.86 1.50 5.50 0.00 0.00
11 1-11 WYY-ZG22 42.95 1.50 5.50 0.00 0.00
12 1-12 WYY-ZG22 47.05 1.50 5.50 0.00 0.00
.................
162 1-162 WYY-ZG22 30.68 22.50 5.50 0.00 0.00
163 1-163 WYY-ZG22 34.77 22.50 5.50 0.00 0.00
164 1-164 WYY-ZG22 38.86 22.50 5.50 0.00 0.00
165 1-165 WYY-ZG22 42.95 22.50 5.50 0.00 0.00
166 1-166 WYY-ZG22 47.05 22.50 5.50 0.00 0.00
167 1-167 WYY-ZG22 51.14 22.50 5.50 0.00 0.00
168 1-168 WYY-ZG22 55.23 22.50 5.50 0.00 0.00
169 1-169 WYY-ZG22 59.32 22.50 5.50 0.00 0.00
170 1-170 WYY-ZG22 63.41 22.50 5.50 0.00 0.00
171 1-171 WYY-ZG22 67.50 22.50 5.50 0.00 0.00
172 1-172 WYY-ZG22 71.59 22.50 5.50 0.00 0.00
173 1-173 WYY-ZG22 75.68 22.50 5.50 0.00 0.00
174 1-174 WYY-ZG22 79.77 22.50 5.50 0.00 0.00
175 1-175 WYY-ZG22 83.86 22.50 5.50 0.00 0.00
176 1-176 WYY-ZG22 87.95 22.50 5.50 0.00 0.00
共8行22列
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 138
最小照度值 = 249(lx)
最大照度值 = 354(lx)
平均照度值 = 322(lx) (在300±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 0.77 (≥0.70满足规范要求)


-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=3.99 > 1 修正系数 m=1.0
LPD1(要求值)= 12.00 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)= 5.95 (瓦/平方米)
LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求


--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR= 18.82(≤25满足规范要求)
横向UGR= 15.90(≤25满足规范要求)
回复
zzwyy
2005年08月18日 22:27:06
8楼
平面示意图:
回复
fdlight
2005年08月19日 00:28:02
9楼
不错~漂亮的~

另:请升级软件时纠正一个错字:“格珊”里面的“珊”字应为“栅”
回复
drogan_h
2005年08月19日 09:12:18
10楼
这种车间都选择金卤灯或者钠灯了!
回复
rcliu1@co163
2005年08月20日 17:29:05
11楼
格栅灯设置多少盏?光源选多大?