带夹层的门式钢架到底怎么建模计算呢,,,如果按门式钢架二维计算行不行。。行的话计算规范选哪个??PKPM书上说建模时选门式钢架结构,先按钢规计算出与平台梁连接的柱的计算长度,然后再返回把程序自动计算的-1改为计算出的计算长度。。再统一按门规计算 这话没看懂呢。。。。这里说的建模是在哪建模?门架二维码?还是按下部框架,上面门架整体建模呢?柱的计算长度怎么取?
有高手请详细指导下 不胜感激!!谢谢
回复
3楼
是夹层还是底层框架上层门式钢架???
如果仅仅是夹 层,可以在门式钢架里面建模。如果是底部框架上部门式钢架,最好在框架里面建模,然后再satwe里面将顶层的梁柱改为门式钢架梁柱。这样做有些复杂,但是内力比较符合。
至于计算长度的问题。底部框架采用钢结构规范取计算长度,上部门式钢架按照门钢规范取值。
如果是在门式钢架的模块里面建模,也可以不该计算长度,只要采用两种规范都计算一下,如果都符合那就肯定可以了。如果不符合就需要修改一下计算长度了。总之比较复杂这东西。
如果在satwe里面修改门钢梁柱,但是顶层风荷载只能采用荷载规范里的风荷载,不能在采用门规的风荷载了。
说的不太清楚,这东西如果有人做过,在给你详细的讲一遍就好了。总之就是规范采用的问题。处理好,用哪一种计算都行。但是底层如果是框架最好还是用框架来建模。
回复
4楼
感谢楼上的解答。。。非常感谢
回复
5楼
夹层梁与柱子连接是不是不能用门钢的节点呢 审图的说要改为框架节点 屋面梁与柱的连接改吗?要是改的话不就成了按框架结构计算了吗?
回复
6楼
同问
回复
7楼
门式刚架外侧连接钢框架呢?
回复
8楼
局部夹层按照2维计算的话,次梁如何计算呢,主梁上的荷载是按照集中力还是等效均布呢?
回复
9楼
门式刚架部分柱脚按铰接计算,夹层部分柱脚呢?
回复
10楼
可以采用二维进行计算,夹层纵向梁和门刚钢柱采用铰接连接
回复