[如果通排窗,到楼面还有900,开间是6000的,那梁建模600,然后绑到900好,还是直接建模900?1)建模600的话,配筋大点,然后又U型箍绑300,至窗顶。 梁底下绑的300虽然是整浇的,但是钢筋没伸到柱子里的!2)建模900的话,配筋小点,不用绑至窗顶。 梁钢筋,也就是中部的箍筋全部伸到柱子里面的!我们常说 强柱弱梁,那我个人认为是第一种绑的合理。大家分析下,谢谢!

[如果通排窗,到楼面还有900,开间是6000的,那梁建模600,然后绑到900好,还是直接建模900?
1)建模600的话,配筋大点,然后又U型箍绑300,至窗顶。
梁底下绑的300虽然是整浇的,但是钢筋没伸到柱子里的!
2)建模900的话,配筋小点,不用绑至窗顶。
梁钢筋,也就是中部的箍筋全部伸到柱子里面的!
我们常说 强柱弱梁,那我个人认为是第一种绑的合理。
大家分析下,谢谢!
免费打赏
ghgkm
2010年04月15日 16:10:41
2楼
个人觉得应该采用方法2,直接建模为900的梁高!
1的做法是你个人觉得的,而实际上,下吊的300的部分的实际刚度是有作用的!不能不考虑,否则实际和模型有较大的差距!不准确!