在6*4.5m的平台上放一个设备。主梁3个,在平行于6m长度的方向上均匀布置,长4.5m。设备底座的尺寸为1.2m*1.9m,支脚在底座的周边上。 6m┌──────────┬──────────┐│ ┃ ││ 1.9m┃ ││ ┌─────┤ │4.5m│ 1.1m┃ 设备 ┃ │
在6*4.5m的平台上放一个设备。
主梁3个,在平行于6m长度的方向上均匀布置,长4.5m。
设备底座的尺寸为1.2m*1.9m,支脚在底座的周边上。
6m
┌──────────┬──────────┐
│ ┃ │
│ 1.9m┃ │
│ ┌─────┤ │4.5m
│ 1.1m┃ 设备 ┃ │
│ └─────┤ │
│ ┃ │
│ ┃ │
│ ┃ │
└──────────┴──────────┘
均布次梁的话,设备的支脚无法落在次梁上,平台铺板的受力不太好。这种情况一般怎么处理?
让设备支脚落在次梁上、次梁不均布,可以吗?谢谢!
2楼
设备落在梁上是常规做法,不能落在钢板上,必须的
回复
3楼
必须加小次梁来
回复
4楼
不容易啊 120个文件我的土木币啊,是肯定不够的
回复
5楼
若设备传下的荷载小,平台板能承受设备传下的集中力。那么可以不考虑次梁。
若设备传下的荷载大,应当在设备支座处设置钢梁。
回复
6楼
明白了,感谢大家的回复!:loveliness: :loveliness: 回头设计定了再回来报告~
回复
7楼
必须加小次梁啊。
回复
8楼
1、最好在设备脚上直接布置次梁,而不是加小次梁。
2、要考虑设备有没有振动,如果有要注意两点:(1)梁的布置方向要和设备转动主轴垂直。
(2)平台的振动频率要避开设备振动频率的30%范围。
回复
9楼
1、最好在设备脚上直接布置次梁,而不是加小次梁。
2、要考虑设备有没有振动,如果有要注意两点:(1)梁的布置方向要和设备转动主轴垂直。
(2)平台的振动频率要避开设备振动频率的30%范围。
回复