TV故障,请教各位师傅.
wei07083619
2010年04月15日 13:35:56
只看楼主

我单位KYN28A-12型开关柜PT柜中PTVV型接法,今早出现测量U和V相电压表值下降至6KV,其他两表正常指示10.4KV值,后退出小车发现,A相高压侧保险很热,BC两相保险正常温度,本人就怀疑是A相这PT坏了,予以更换.我就想知道这一般是什么引起的呢,没雷击,就好好的突然坏了,负载端也就是仪表没其他的了.

我单位KYN28A-12型开关柜PT柜中PTVV型接法,今早出现测量U和V相电压表值下降至6KV,其他两表正常指示10.4KV值,后退出小车发现,A相高压侧保险很热,BC两相保险正常温度,本人就怀疑是A相这PT坏了,予以更换.我就想知道这一般是什么引起的呢,没雷击,就好好的突然坏了,负载端也就是仪表没其他的了.
免费打赏
gzmo
2010年04月15日 13:46:06
2楼
怎么你们说的东西我一点都不懂啊 KYN28A-12型开关柜PT柜中PTVV型接法什么意思哎 顶你一个