pkpm结果显示的问题????
woody640
woody640 Lv.2
2010年04月15日 12:48:21
来自于PKPM
只看楼主

图中的红色数字是表示结构的承载力不够吗?为什么在梁上有墙和没墙出来的结果回差那么多,有墙的话反而不是红字?请高手指教指教。 然后加了墙后的结果就像图2一样,[ 本帖最后由 woody640 于 2010-4-15 12:58 编辑 ]

图中的红色数字是表示结构的承载力不够吗?为什么在梁上有墙和没墙出来的结果回差那么多,有墙的话反而不是红字?
请高手指教指教。 然后加了墙后的结果就像图2一样,

[ 本帖最后由 woody640 于 2010-4-15 12:58 编辑 ]

QQ截图未命名.png


QQ截图未命名3.png

免费打赏
keys_drill
2010年04月18日 18:38:52
2楼
你是输入的钢梁钢柱吧。当你加入了墙后,结构的竖向、侧向刚度都大大加强,结果当然完全不同
回复
woody640
2010年04月19日 15:51:55
3楼
哦~,原来如此,那这样的结果是更接近实际情况的吗?那那种直接将墙折算成荷载加梁上的不就没有考虑墙的刚度什么的,应该怎么选择才对?
回复
keys_drill
2010年04月19日 18:57:57
4楼
问题是你的墙实际是砖墙还是混凝土墙,前者按荷载,后者按墙。
回复
woody640
2010年04月21日 10:57:05
5楼
哦。这样啊,那我的是墙板的,也应该按照荷载吧,谢谢ls。 ^m^
回复

相关推荐