请教PKPM设计预应力加腋梁的问题
dy48674112
dy48674112 Lv.6
2010年04月15日 11:46:07
来自于PKPM
只看楼主

去年做了一个30米左右的预应力结构,因为跨度比较大,做了几个模型对比下,最后为了减少跨中弯矩,考虑使用加腋梁。但是PKPM的预应力模块PREC好像不能计算加腋梁,一直出错,比如支座条件、比如应力乱七八糟,有时候干脆提示错误,但是把加腋梁改成普通梁就正常了。问了很多人,都没结果,后来折腾了很久比较窝火终于放弃电算,只好拿出SATWE的计算内力,然后手算预应力。今天翻资料又看到去年手写了20多页的计算书,又回想到那段伤心事,不仅想问下,PKPM到底能分析预应力加腋梁吗?

还请各位兄长教我,小弟先谢谢了!
免费打赏
dy48674112
2010年04月15日 12:03:45
2楼
另外请知道遇到预应力加腋梁这种情况的朋友多吗?
回复
whupeople
2010年04月15日 12:09:17
3楼
PREC是不能分析预应力加腋梁的,因为satwe在计算加腋梁是就是将加腋处的变截面梁折算成普通梁计算的,本身就不太合理,而prec在计算时则会在变截面梁处附加一个支座,模型已经完全改变,再计算已经没有任何意义了。prec本身就是一个不完善的软件,我看很多同行都是手算的,但是手算毕竟太过麻烦,特别是计算裂缝和挠度的时候,我通常的做法是建立2个模型,支座处计算按梁全跨加腋,跨中计算按全跨不加腋,虽然这样也不太合理,不过也能将就着用。现在上海有一款通用建筑结构设计软件叫strat的,声称可以完全模拟加腋变截面梁实际情况计算,也能计算预应力加腋梁,我一直想试试但是没有时间,也不知道是真是假。
回复
dy48674112
2010年04月15日 12:47:06
4楼
谢谢3#,的确是这个样子,变截面处一直被定义为支座,无法更改。而且PREC在只有在二维分析时数据还比较正常,另外PREC的预应力损失计算数据有时也不可信。目前我的做法还是按变截面梁算内力,然后按照SATWE内力来手算预应力。
手算主要是预应力损失、次应力、裂缝、挠度麻烦点。

[ 本帖最后由 dy48674112 于 2010-4-15 12:53 编辑 ]
回复
min_00629
2010年04月15日 13:05:04
5楼
在家装设计中的一些谈客户的技巧和资料谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开