单位应甲方要求,要将原来施工图中的采暖系统由上供下回改为下供下回,其下供下回是不是更平衡?不会出现竖向失衡?还要问一下,下供下回系统中最不利的路径是离入口最远的立管,其立管最高层的散热器为最不利,还是底层的最不利?新手请多帮忙,谢谢!

单位应甲方要求,要将原来施工图中的采暖系统由上供下回改为下供下回,其下供下回是不是更平衡?不会出现竖向失衡?
还要问一下,下供下回系统中最不利的路径是离入口最远的立管,其立管最高层的散热器为最不利,还是底层的最不利?
新手请多帮忙,谢谢!
loman0317
2005年08月16日 15:02:27
2楼
你没说采暖系统是单管还是双管,按一般情况应该是,单管上供下回改为双管下供下回,你还没有说层数,如果是多层,只要计算好立管管径,一般没有什么问题。
回复
zbqzy82
2005年08月16日 21:05:00
3楼
不好意思
单管的上供下回改为双管的下供下回,厂房总共二层,宿舍六层。
回复
loman0317
2005年08月17日 08:44:25
4楼
厂房一般没有问题,宿舍楼要好好计算,因为规范中下供下回系统只能用于不超过四层的建筑,不过我见过五、六层的宿舍楼用双管下供下回的,基本能正常运行。
回复
loman0317
2005年08月17日 08:47:45
5楼
我见过下供下回的系统出现问题的都在底层,但立管管径计算好了也能正常运行,还有系统环路不宜过长。
回复
njzxh
2005年08月17日 08:49:39
6楼
好好计算管径,二十层都一样用双管下供下回,别害怕,但一定要反复计算平衡热压和管道阻力.