消防电源的选用
ybtyzhangqi
2005年08月15日 19:42:28
只看楼主

我公司现正在设计一套消防电源的配置,我们采取单母线双电源供电,两条电源是由两个不同系统供电,不能并列运行,正常时由一条进线供电,另一条备用,进线选用185的电缆,两条进线之间用备自投切换,所代负载为三台132KW消防泵,两台18.5KW稳压泵,我想问一下需不需要加一台发电机作为备用电源

我公司现正在设计一套消防电源的配置,我们采取单母线双电源供电,两条电源是由两个不同系统供电,不能并列运行,正常时由一条进线供电,另一条备用,进线选用185的电缆,两条进线之间用备自投切换,所代负载为三台132KW消防泵,两台18.5KW稳压泵,我想问一下需不需要加一台发电机作为备用电源
免费打赏
王若男
2005年08月15日 22:13:41
2楼
这就要看建筑的使用性质了!根据它的重要性来做。《高规》上有的。根据负荷性质来定。