求教:冷水机组作为负载,该如何选择变压器容量?
tianna
tianna Lv.2
2005年08月15日 18:51:13
来自于变压器
只看楼主

两台150KW的冷水机组,单独的变压器供电,至少选择多大的容量呢?400KVA的可以吗?电机使用星角启动,对变压器的容量要求是不是更高?该如何计算呢本人是新手,请多多指教,谢谢

两台150KW的冷水机组,单独的变压器供电,至少选择多大的容量呢?400KVA的可以吗?
电机使用星角启动,对变压器的容量要求是不是更高?该如何计算呢
本人是新手,请多多指教,谢谢
nlb
2005年08月15日 18:54:33
2楼
可以。
回复
tianna
2005年08月15日 19:00:09
3楼
星三角启动的时候,启动电流没有影响吗?
如果选择400KVA的变压器,这两台机组允许同时启动吗?
回复
kaven8899
2005年08月15日 19:30:35
4楼

不允许!
干嘛非要同时启动,一前一后错开几秒钟就不行吗?
回复
tianna
2005年08月15日 19:53:21
5楼


那么,变压器的选择要不要考虑电机的启动电流,这是我最关心的。
不知有没有什么计算依据?
回复
tianna
2005年08月16日 13:36:31
6楼
前辈们,帮把忙吧?
经常碰到有大功率电动机的情况,该怎么选择变压器呢?
回复
nlb
2005年08月16日 17:41:57
7楼
《工业与民用配电设计手册》(第二版) 222页 有公式表。
回复

相关推荐

APP内打开