由于厂房上部中悬窗需安装摇窗机,传动杆需穿过钢柱腹板(断面为320x250x6x10)开一个直径为70mm的洞,如何补强及开洞? 谢谢!
由于厂房上部中悬窗需安装摇窗机,传动杆需穿过钢柱腹板(断面为320x250x6x10)开一个直径为70mm的洞,如何补强及开洞? 谢谢!
12楼
H形截面的腹板在受弯时起不到太大作用,一般都有富余,所以开洞是可以的,补强是为了保证腹板的局部稳定,所以在洞口周围加加劲肋就可以了。
回复
13楼
请问在钢结构设计手册哪个位置能查到上柱人孔做法,我没找到啊
回复
14楼
不错,学习了。
回复
15楼
焊个圆环即可!
回复
16楼
请问8楼的在钢结构设计手册哪个位置能查到上柱人孔做法,我没找到啊
回复
17楼
这叫什么话。首先从程序上说在结构上事后开较大的洞肯定是不允许的,即是在设计时就考虑到这种情况也应该在工厂制作时完成。
其次,腹板虽然受到的弯曲应力较小但却承担了大部分的剪力,柱的话还有一部分的轴力,这些内力怎么办?光考虑受弯就可以了吗?
建议最好能不开就不开,如果非开不可那么必须采取加固措施,我记得是有钢结构加固这本规范的。
回复