1300平方米的架空层停车库需要做消防报警系统吗
zhen3433
zhen3433 Lv.3
2010年04月14日 09:15:20
来自于防雷减灾
只看楼主

1300平方米的架空层停车库,一边是封闭一边敞开的,架空层上只有一栋8层住宅。停车库内需要做消防自动报警系统吗?

1300平方米的架空层停车库,一边是封闭一边敞开的,架空层上只有一栋8层住宅。停车库内需要做消防自动报警系统吗?
免费打赏
zhen3433
2010年04月14日 14:37:58
2楼
:(
回复
s9
2010年04月14日 22:36:22
3楼
请校核外墙敞开面积超过该层四周墙体总面积的25%,既是否符合《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》2.0.8 敞开式汽车库的定义。
1、若是敞开式汽车库,则根据该规范9.0.7 条“除敞开式汽车库以外的........汽车库,应设置火灾自动报警系统。”,即可不上报警系统。
但是。。。。1300方 要看停车数量明确是几级车库,很可能是3类车库,根据该规范7.2.1 条,应设置自动喷水灭火系统。那么就需要配合喷淋上必要的电气消防系统,系统都上了,通常再增加几个探头就不算啥(就是说,没必要再争论探头不上了,)。
2、若不是开敞汽车库,套规范,十有八九应该上报警系统。
回复
zhen3433
2010年05月26日 10:30:41
4楼
:) :victory:
回复