无负压供水的构造原理是什么
whl721110
whl721110 Lv.2
2010年04月13日 21:45:10
只看楼主

请指教

请指教
guannan60
2010年06月23日 16:26:49
2楼
设备投入使用,自来水管网的水进入稳压罐,罐内空气从真空清除器排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到公频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰时,若自来水管网水量小于水泵流量时,稳流罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入稳流罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成稳流罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组。夜间小流量供水且自来水管网压力不能满足要求时,气压罐口用贮存并释放能量,避免了水泵频繁启动。
回复
qiubin356
2010年12月15日 11:45:58
3楼
请问楼上无负压的水泵扬程是按什么计算的?这个一直没弄懂
回复
harvey_fs
2010年12月19日 15:59:17
4楼
最不利点水压减去当地自来水公司规定的最低服务压力,就等于无负压的水泵扬程
回复
harvey_fs
2010年12月19日 16:14:19
5楼
真空消除器这是一个吸排气阀,我就有个疑问了,怎么这东东只会排出空气,水就不能排出来呢?
回复
harvey_fs
2010年12月19日 16:17:39
6楼
"空气由真空消除器进入稳流罐,罐内真空遭到破坏"无负压之所以充话直接接驳市政,一是因为不产生负压,二是整个补水过程都在密闭状态进行,那空气可以进入罐内,罐体与市政又连通,不就是二次空气污染了吗?
回复
netling
2010年12月20日 16:21:36
7楼
LS的大哥,一般那个罐子里面有个膜的,用来隔离空气和水地
回复
czjzsjyjy
2010年12月25日 16:55:24
8楼
在学习啊,谢谢谢