电动机短路保护电器是否可选用D脱扣特性的空开 ?
helloxiaoguo
2010年04月13日 19:23:20
只看楼主

如题~~ 可是为什么各厂家提供的选型资料,无论电机功率大小,短路保护统一都用塑壳 ?

如题~~

可是为什么各厂家提供的选型资料,无论电机功率大小,短路保护统一都用塑壳 ?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年04月14日 12:30:52
2楼
电机最好都用D脱扣特性的空开,C脱扣用于配电,用于电机的话,启动时可能会跳闸,如果一定要用,就加大额定值。小电机可以选择微断。
回复
billhrq
2010年04月14日 21:34:30
3楼
电机最好都用D脱扣特性的空开,C脱扣用于配电
回复
helloxiaoguo
2010年04月15日 18:29:23
4楼
其实我想问的不是C特性还是D特性,而是到底用 空开还是用 塑壳???
回复
helloxiaoguo
2010年04月15日 18:30:58
5楼
为什么各厂家提供的选型资料,无论电机功率大小,短路保护统一都用塑壳 ?

谢谢,帮我答疑解惑~
回复
yanzi136351
2010年04月16日 09:21:23
6楼
空开 包括塑壳跟微断啊 一般50A 电流以下的电机用 微断可以满足要求 如果考虑到 分段能力的话 可以考虑用 塑壳断路器
回复
woheni2010
2010年04月26日 12:27:23
7楼
我有个疑问为什么c型可以用于空调
回复
liqing126
2010年04月28日 21:54:11
8楼
空开保护电机选择D型
回复
daming26
2010年04月28日 22:20:43
9楼
短路容量及短路电流分断问题。