10KV隔离开关可以倒安装吗
lzj19801204
2010年04月13日 13:14:11
只看楼主

电缆下进线时,10KV隔离开关可以倒安装吗?静触头在下,动刀在上,可以吗?

电缆下进线时,10KV隔离开关可以倒安装吗?静触头在下,动刀在上,可以吗?
免费打赏
xiaofeng35330
2010年04月13日 13:33:53
2楼
可以,看下负荷开关的说明书,就知道了
回复
lixuemin
2010年04月14日 09:44:24
3楼
本人认为不可以倒装!
10kV隔离开关的装配方式不因进出线方式而定.
隔离开关的动触头与操作传动机构通常采用轴销+开口销连接,如果使用过程中(如隔离开关打开时)轴销意外脱落,正确安装时隔离开关不会自动闭合;反之,因重力作用动触头落下,隔离开关闭合,容易发生人身事故.实际运行就曾发生过这样滴事故!!!
回复
smenrin
2010年04月14日 14:50:34
4楼
可以去我们网站找找资料,技术我不是很懂。。
回复
hero_2008
2010年04月14日 15:00:14
5楼

结合这位朋友的说法
个人觉得不宜,这是隔离开关哦,关乎生命安全的保障线。
回复
老灰兔子
2010年04月14日 22:01:18
6楼
还有一个就是拉下开关与推下开关的力度(方向)不同,所以不能倒置使用,除非你的这个开关设计成双向使用。
回复
wjq215
2010年04月15日 07:47:16
7楼
理论上可以的,但是要考虑隔离开关断开后检修是否方便;
回复
b676726620
2010年04月15日 09:03:39
8楼
严重不可以倒装.除非厂家有特殊处理才可以考虑
回复
baalim
2010年04月15日 20:54:24
9楼
:loveliness: 个人认为不可以这样用的啊~ 10KV隔离开关对安全很重要~
回复
hwc_wy
2010年04月16日 10:49:05
10楼
既然是隔离开关你为什么要倒装的,没意义啊,本身隔离开关的作用就是安全,有明显的隔离断点,和上下进没什么关系吧
回复
yeyishuang_a
2010年04月21日 10:56:39
11楼
应该注意2点:
1 隔离开关分断时其动刀片不能带电;
2 隔离开关分断时其动刀片在某些情况下(如3楼所讲的),不能因自重掉下而接通。
回复

相关推荐

APP内打开