在烟感报警系统平面图中,水流指示器,报警阀,喷淋系统检修阀信号电接点,模块箱,模拟显示屏,排烟风机控制箱及防火阀,电梯控制箱,输入/输出模块。他们的位置都放在那里呢?谢谢!
在烟感报警系统平面图中,水流指示器,报警阀,喷淋系统检修阀信号电接点,模块箱,模拟显示屏,排烟风机控制箱及防火阀,电梯控制箱,输入/输出模块。他们的位置都放在那里呢?谢谢!
2楼
补充一下, 我的意思是, 比如说火灾报警按钮,书上写着一般放在入口,楼梯间等等等, 那么我以上提到的那些放在哪里呢?
回复
3楼
是不是其中有的得是由水专业给提供呢, 比如说, 水流指示器, 从没做过带模块的复杂的烟感报警, 很不清楚, 问问,谢谢!
回复
4楼
模块可集中和分散设置,可在弱电竖井和模块比较集中的的房间设置模块箱,分散设置可跟随设备(水流指示器等)就近安装在吊顶内。
回复
5楼
学习了。。。
回复
6楼
学习中。。。
回复
7楼
在烟感报警系统平面图中,水流指示器,报警阀,喷淋系统检修阀信号电接点,模块箱,模拟显示屏,排烟风机控制箱及防火阀,电梯控制箱,输入/输出模块。他们的位置都放在那里呢?谢谢
回复
8楼
谢谢楼上的跟帖!呵呵,你把我问题的内容又复制了一遍,不过最后的*谢谢*少复制一个叹号!让我们一起期待更多的人来回贴。。:hug: 。
回复
9楼
您是做设计还是施工用哦
回复
10楼
模块可就地或集中设计。目前正在修改的规范倾向集中设置
回复
11楼
放在墙上,一般嵌入式安装。模块箱等不能安装的挂墙明装。
回复