采暖大家都来看看
kingchaowei
2010年04月13日 10:14:54
来自于采暖供热
只看楼主

一综合小区:30栋别墅,9栋4层花园洋房,16栋高层(17层),5栋27层高层。先打算按17来分区,可是很疑惑:17以上部分只有5栋单体,高区采暖负荷肯定比低区小很多!还有别墅跟高层(17层)划分一个区合理吗?第一次做采暖麻烦高人了。

一综合小区:30栋别墅,9栋4层花园洋房,16栋高层(17层),5栋27层高层。
先打算按17来分区,可是很疑惑:17以上部分只有5栋单体,高区采暖负荷肯定比低区小很多!还有别墅跟高层(17层)划分一个区合理吗?第一次做采暖麻烦高人了。
免费打赏
flier_01
2010年04月13日 13:15:09
2楼
别墅跟高层(17层)划分一个区肯定不合理
分区的目的降低室内系统压力
所以要把高的与低的分开
楼主开始的分法就可以
1~17层低区(包括别墅,4层洋房)
18~25层高区
高区和低区是完全分开的两个系统
没有必要比较其负荷
回复
yanbingzheng
2010年04月13日 16:07:06
3楼
建议把17层分成两个区,一个区供50多米高不太好。18到27层设计一个区还勉强可以
回复
kingchaowei
2010年04月13日 17:19:35
4楼
17层以下一个区跟18到27层一个区负荷相差太大,换热站板换容量差了好多!还有两个区定压如何定?定压是跟高度有关吧?比如高区补水定压泵扬程取81+5米?
回复
xfg-123
2010年08月03日 17:08:58
5楼
:D
回复
wangxiuqiao2000
2010年08月04日 16:19:56
6楼
17层以下一个区跟18到27层一个区负荷相差太大,换热站板换容量差了好多!还有两个区定压如何定?定压是跟高度有关吧?比如高区补水定压泵扬程取81+5米
回复
xyzxaq
2010年09月03日 20:57:09
7楼
:D :) kankan
回复
chaorocktnt
2010年09月06日 10:50:33
8楼
新手 学习了。。。。。。。