24000KW的同步电动机保护的配置
npwrs
npwrs Lv.2
2010年04月13日 10:03:36
来自于继电保护
只看楼主

24000KW的同步电动机保护:除常规的过流、电流速断及差动外,还需配置其他保护。请有经验同行指导

24000KW的同步电动机保护:除常规的过流、电流速断及差动外,还需配置其他保护。请有经验同行指导
免费打赏
lingxuct
2010年04月13日 12:27:39
2楼
大容量电机的保护一般都以差动为主保护,速断、过流、零序、低电压为后备保护,还有温度、震动、励磁、失磁、失步等辅助保护。
回复
tingquanshanren
2010年04月14日 15:37:06
3楼
24000KW的同步电动机的保护比较复杂,请楼主说说这个电动机的启动方法,还有作不作调相机运行,要有没有再整步等,这对保护配置有影响。
一般的保护配置有:
电动机内部短路的主保护:电流差动
电动机内部短路的后备保护:复合电压闭锁的过电流保护
电动机异常运行的电量保护:过负荷保护,定子回路一点接地保护(零序电压会零序电流),励磁回路接地。失磁和失步保护要看运行要求。
电动机分电量异常运行保护:温度保护等
回复
shijian1981
2010年04月14日 17:00:46
4楼
貌似有点复杂
回复
liujiaming5589
2010年04月17日 23:08:37
5楼
找一家好的保护厂家,如南瑞继保和许继,他们有此相关的产品!看了相关规范和产品说明书就行了!
回复
swedi2667
2010年04月18日 09:08:21
6楼
同步的和异步的保护有差别吗?
回复
y502x
2010年04月18日 12:02:26
7楼
区管说得很全了,我们也有一台进口的芬兰ABB的24MW的同步机,采用软启动,保护也就区管所说的这几种.
回复
satan436
2010年05月25日 01:42:44
8楼
区管答的已经很全了。如资料不全可参考大型发电机保护配置,相差不多。