我现在在做一个小(-)水库 的出现加固设计,坝体为均质坝,渗透实验表明大坝各坝段面填筑土的渗透系数不满足K<1×10-4cm/s的强制性规范要求,存在坝身渗漏的可能性。你们说这样的大坝该怎么处理呢?
我现在在做一个小(-)水库 的出现加固设计,坝体为均质坝,渗透实验表明大坝各坝段面填筑土的渗透系数不满足K<1×10-4cm/s的强制性规范要求,
存在坝身渗漏的可能性。你们说这样的大坝该怎么处理呢?
2楼
加上游铺盖,坝中间打防渗墙,别的办法估计没有啦,具体选择要看经济比较结果,铺盖要有粘土附近。
回复
3楼
也许可以试一帷幕灌浆,上游坝脚设置防渗墙,上游面铺复合土工膜......
回复
4楼
附近是有粘土的,你觉得做粘土斜墙怎么样??
回复
5楼
粘土斜墙的防渗效果不是很好
回复
6楼
可是大坝本身就不怎么渗漏啊,只是实验结果表明存在渗漏的可能,主要是坝基上表层的岩土有渗漏
回复
7楼
也许可以试一帷幕灌浆,上游坝脚设置防渗墙,上游面铺复合土工膜......
回复
8楼
可以打粘土套井,这样成本比较低
回复
9楼
粘土斜墙的防渗效果不是很好
回复
10楼
用粘土斜墙或套井回填粘土防渗方式
回复
11楼
网上随便都有这个的啊,看情况,,加固方法有N种
回复