无粘结预应力在施工中的计算
fidic-gy
fidic-gy Lv.2
2005年08月15日 11:45:29
只看楼主

在施工中采用后张拉法,用钢绞线的时候,预算常是把张拉端加900MM后乘系数。而实际工作中留400MM---500MM就可以了。实际可以比预算省8分之一左右。在小于13米跨的板中可以采用提高板的厚度在中间加与板厚等高暗梁,在梁中加少量的钢筋这样做更省钱具体的数字通过计算得出

在施工中采用后张拉法,用钢绞线的时候,
预算常是把张拉端加900MM后乘系数。
而实际工作中留400MM---500MM就可以了。
实际可以比预算省8分之一左右。
在小于13米跨的板中可以采用提高板的厚度
在中间加与板厚等高暗梁,在梁中加少量的钢筋
这样做更省钱
具体的数字通过计算得出