一直困扰着我的一个问题!关于PKPM梁箍筋加密间距的问题!
cooltizuqiu
2010年04月12日 23:37:51
来自于PKPM
只看楼主

做设计没多久,有一个问题一直困扰着我:PKPM08版中的参数设置---配筋信息----梁箍筋间距(mm)这里系统默认是100!如图这样,在算出来的结果中,梁的箍筋如下图如G0.5~0.5,这表示梁的加密区和非加密区箍筋值都为0.5,我见过的大多数人包括PKPM自己出的施工图,都配A8#100/200!而加密区箍筋间距由规范可知通常为100mm,非加密区一般为200mm!可因为系统默认箍筋间距为100mm!

做设计没多久,有一个问题一直困扰着我:
PKPM08版中的参数设置---配筋信息----梁箍筋间距(mm)这里系统默认是100!
如图
1.jpg
这样,在算出来的结果中,梁的箍筋如下图
2.jpg
如G0.5~0.5,这表示梁的加密区和非加密区箍筋值都为0.5,我见过的大多数人包括PKPM自己出的施工图,都配A8#100/200!而加密区箍筋间距由规范可知通常为100mm,非加密区一般为200mm!可因为系统默认箍筋间距为100mm!所以我认为G0.5~0.5中,非加密区这0.5也是由间距为100mm时计算而得!那么换成非加密的间距200mm时,这个值就要乘以2!即G0.5~1.0才是我们用来配箍的值!所以配箍时非加密区要首先满足1.0!
不知道我这种理解对不对!请各位大侠赐教!!


[ 本帖最后由 cooltizuqiu 于 2010-4-12 23:47 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
pumpa
2010年04月13日 08:44:00
2楼
pkpm计算结果简图给的是计算值,不是实配值,还没有考虑加密区、非加密区,因此统一按照系统默认的100mm间距进行计算,之所以加密区和非加密区的箍筋计算值相同,是因为有集中力时,剪力变化小,计算结果相差不大,四舍五入后就一样了。
回复
c2308994
2010年04月13日 09:14:45
3楼
你可以这么理解 但是别忘了 一般都是配圆8@100 / 200(2) 这里是2肢箍 所以你的G0.5~1.0 还要除以2才对 所以直径8的钢筋 可以满足 0.25~0.5的面积

[ 本帖最后由 c2308994 于 2010-4-13 09:15 编辑 ]
回复
cooltizuqiu
2010年04月13日 09:38:31
4楼
如果照这位老兄的理解好像可以解释这个问题!
不过还是请各位多多回答,好让我多学习学习!:handshake
回复
dfq1311
2010年04月13日 09:43:09
5楼
像你说的这种情况证明剪力全跨相差不大
配筋只需A8#200(0.5)就能满足
但是由于框架梁构造上有要求
所以要求配筋A8#100/200
回复
ghgkm
2010年04月13日 10:10:40
6楼
05版的PK的这个箍筋间距是可以调的,不知道为啥08版的不能自己调了?
回复
whiyu_52521_love
2010年04月13日 16:40:41
7楼
看看PKPM的技术手册上有,加密区和非加密区如何确定。
回复
glslyhsxlzzyd
2010年04月13日 16:55:28
8楼
有的问题看规范就明了啦
回复
cooltizuqiu
2010年04月14日 22:26:15
9楼

如果照你那么说PKPM出来的结,加密区的值先除箍筋肢数????????
回复
ougaogong
2010年04月14日 22:51:04
10楼
值得注意的是PKPM程序很多参数都是给来看的,或者提示你的,实际上程序有内定值,因此不去理会那个100,仍然按老规矩来。
回复
zxh423
2010年04月14日 23:13:06
11楼
lz理解是对的,08版不知道为什么箍筋间距不能改,用05版的分别输入100,200,结果就很明了了
回复

相关推荐

APP内打开