为什么接在母线上的避雷器要,架空进出线上的避雷器可不装隔离开关?
为什么接在母线上的避雷器要,架空进出线上的避雷器可不装隔离开关?
2楼
母线上的避雷器还并接了PT,PT需要停电的时候更多些
回复
3楼
母线上单纯接避雷器时也是不需要刀闸的~
回复
4楼
:victory: 学习了
回复
5楼
都没装开关,钱多就装
回复
6楼
规范上有说明吗?
回复
7楼
学习了
回复
8楼
规程上没有说明吧,只是说明和母线PT共用一组刀闸。
不过,只有母线避雷器时,装了刀闸便于避雷器的检修。
回复
9楼
:handshake :handshake :handshake
回复
10楼
:handshake :handshake :handshake :call:
回复