请问一下游泳池的消毒问题一个室外的大型游泳池,其中最大的一个就5000方水。余氯量总是不符合规格<0.05,有自动投药机,不过不知道量太少还是什么的,总之就是没用。后来游泳池的人又直接在池的各个点上投漂白液,一些小的池如儿童池还有0.3的余氯,不过其他的大池就没有了,可能是太阳晒后的挥发问题吧。投药投漂白粉应该很有问题哦,请问应该投什么药好呢?用量应该怎样计算?还有投游泳池还需要什么药剂吗?有稳定剂什么的可以防止游离性余氯的挥发的药剂吗?还有什么要注意的地方吗?谢谢……
请问一下游泳池的消毒问题
一个室外的大型游泳池,其中最大的一个就5000方水。
那其实是个大型的水上乐园,循环系统是一直都在运行的,自动投药也一直有运行,不过大型的水池如造浪池,按摩池是有自动投加的,而一些小型的如那些滑道的就没有循环泵也没有自动投药,只靠手动投药。
现在那些有自动投药的比降小的池如儿童池就好一点,可以检测到余氯,不过大的如造浪池就没有了,而且混合也很不均匀。
回复
3楼
你这个问题很难说清的,从字面上来看可能有以下几种出现问题的可能:
1\你的大池水体比较大,初次投药消毒的量不够,差的很多,自动投药系统投药量低于挥发量,所以长时间余氯不达标.
2\你投放的药品不达标,溶水性不好,虽然投的量很多但溶于水的不多,溶于水的量远远小于挥发的量
3\你的水质监控系统设置不当,监控的要求不能达到.
4\你的水处理系统与水质监控系统及自动投药系统在设计\安装上出现问题,至使三者工作上出现误导现象.
现在泳池内主要投放(也是国家标准的)消毒剂(氯片\氯液)投于水处理系统回水口-酸\碱调节剂投于水处理系统回水口-蓄凝剂投于水处理系统过滤器前
本人从事桑拿\泳池\网球\壁球\攀岩设计\施工\设备供应多年了,有需求请联系.多多沟通,多多协作!
邵海会 02128108384
beik7060@163.com
回复
4楼
谢谢了楼上的热心解答,请问一下那消毒投要通常是投什么比较好呢,现在泳池自动投的是次氯酸钠,手动投的是漂白水,另外还有那个酸碱调节剂通常是投什么呢?以上两者的用量如何计算?计算那个消毒剂的时候,消毒和分解的用量如何确定为好?
回复
5楼
初次投药你可以通过水的总量来算固体药量.国内一般余氯要求比较低0.3左右就可以了.初次投药直接将药物投入池内(短时间内不要有人进入),以后运作过程中就可能通过水质监控系统自动投消毒药了.酸碱调节剂有专门的液态剂通过计量投药泵与水质监控联动就可以了.
回复
6楼
综合以上所说,基本同意四楼的意见.另外还有一点你投加的漂白粉\次氯酸钠\漂白水等药品的氯含量很低,你的剂量是否到位呢?另外此类药品对过滤设备的腐蚀性较大,不知道楼主发现了没有?
本人专业从事泳池水质处理多年,药品在上海已经过有十多年考验,并有众多客户使用.有需求请联系.希望能够解决您的烦恼和疑虑,多多协作!
程军 02152500978 13023276354
chengjun832@163.com
回复
7楼
这里有一下游泳池的资料:
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42
回复
8楼
请告您的地址,可给您寄一本我编著的书"游泳池的管理与池水处理技术"
回复
9楼
请告您的地址,可给您寄一本我编著的书"游泳池的管理与池水处理技术"
西安市;西安工程大学06楼101号邮编:710048
回复