现浇板承重,急
lyyyl
lyyyl Lv.2
2010年04月12日 12:58:01
来自于建筑施工
只看楼主

一个矩形井,墙体24墙,内径2.4m*2.95m。板顶为现浇板,板厚28厘米,2.4米方向为直径18@200,2.95方向为直径16@200,板顶做一步灰土15cm,7厘米沥青面层请教各位1、板顶能否上压路机压实?18吨的能上吗?2、如果能上压路机,养护多长时间才能上?

一个矩形井,墙体24墙,内径2.4m*2.95m。板顶为现浇板,板厚28厘米,2.4米方向为直径18@200,2.95方向为直径16@200,板顶做一步灰土15cm,7厘米沥青面层
请教各位
1、板顶能否上压路机压实?18吨的能上吗?
2、如果能上压路机,养护多长时间才能上?
免费打赏
koerchen
2010年04月13日 15:32:28
2楼
是不是要考虑在底下做个满堂支撑呢?好像安全第一把
回复
青雪松
2010年07月20日 08:38:16
3楼
估计有点危险,恒荷载:0.24*256KN每平方就算不会压垮估计也会造成裂缝啊,会渗水下去得不偿失啊
回复
sla1999
2010年07月20日 09:15:12
4楼
15cm 厚的土层,不需要用压路机,夯实就可以了。
回复
df0111
2010年07月20日 09:15:14
5楼
问一下设计这楼板的承载力,它一般肯给的
然后用压强等于压力除于面积自己验算一下啊
回复
vertebrate
2010年07月20日 14:28:13
6楼
1,查设计,此板的设计荷载
2,根据配筋自己计算,此板的实际极限承重荷载,往往比1查出的略大,荷载组合取为偶然荷载。
3,压路机是否带振动,若有必须考虑活荷载乘动力系数
4,根据等效均布荷载计算,而不是简单的算压强。
回复